大家来讨论下:施岚青应试指南中的例题1.2.5(2010版)
zdwsyzm
zdwsyzm Lv.2
2011年03月08日 20:18:15
只看楼主

这个0.9的折减系数对么?三根主梁里只有一根的从属面积超过了50平方米。而且算柱子荷载的时候并不是按梁的从属面积来算的,是直接根据柱的从属面积来的,所以觉得这个0.9不应该乘。

这个0.9的折减系数对么?三根主梁里只有一根的从属面积超过了50平方米。而且算柱子荷载的时候并不是按梁的从属面积来算的,是直接根据柱的从属面积来的,所以觉得这个0.9不应该乘。
免费打赏
zdwsyzm
2011年03月08日 20:22:23
2楼
是不是2层总共的柱的从属面积为3*8.4*2=50.4㎡,大于50,所以折减了!
回复
zdwsyzm
2011年03月09日 08:54:48
3楼
自己顶,怎么没人回答呀?
回复
liyingdaixin
2011年03月09日 14:43:16
4楼
你该把题目发上来,我下载的电子版的10版应试指南,没找到你说的是哪个题目
回复
w129www
2011年03月09日 15:08:51
5楼
最近正好看荷载,我也为此问题纠结了,觉得不应该乘以0.9,柱1的从属面积为25.2m2小于50m2,。

[ 本帖最后由 w129www 于 2011-3-9 15:11 编辑 ]
回复
yuechangfeng
2011年03月09日 15:17:07
6楼
我感觉应该是柱的从属面积吧,只不过是取和楼面梁一样的系数
回复
success_mg
2011年03月09日 15:24:08
7楼
我也遇到同样问题,学习了。非常感谢啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
icefirefly1
2011年03月09日 15:41:08
8楼
哪一根主梁从属面积超过了50平米啊?
规范4.1.2条第2款第2项说采用与其楼面梁相同的折减系数
可是其楼面梁也不止一根啊,如果都不同怎么选取,有点头疼
回复
dzzrc1975
2011年03月09日 15:44:35
9楼
ip学习了
回复
wusongyi
2011年03月09日 16:03:38
10楼
为了表示支持楼主,特送礼物,还请笑纳
回复
wnjh
2011年03月09日 16:42:35
11楼
天天口系数很没有意思,天天口系数很没有意思,天天口系数很没有意思,天天口系数很没有意思