电表计量问题
ljp621108
ljp621108 Lv.2
2011年03月08日 17:37:43
只看楼主

发现一配电箱将给电度表提供电流的互感器接上电流表,也就是三只互感器除了给电表提供电流回路也分别给三只电流表提供电流,请问这样对电表计量会产生什么影响。请大家赐教。

发现一配电箱将给电度表提供电流的互感器接上电流表,也就是三只互感器除了给电表提供电流回路也分别给三只电流表提供电流,请问这样对电表计量会产生什么影响。请大家赐教。
免费打赏
tianjun1229
2011年03月08日 18:12:34
2楼
电度表与电流表串联没有影响
回复
pirellizqs
2011年03月08日 18:21:33
3楼
电流表和计量表电流回路串联,这种接法很常见。
回复
ljp621108
2011年03月08日 19:54:53
4楼
是三相表,是把3、6、9接线端短接与电流表公共端接在一起吗?
回复
王海祥
2011年03月09日 08:44:54
5楼
接法没有任何问题的呀,三相表的!~
回复
xfzengjx0016
2011年03月09日 09:00:46
6楼
只要是在互感器的额定输出范围之内,对计量不产生任何影响。
回复
ljp621108
2011年03月09日 22:57:53
7楼
靠,电流表并联在电度表电流线圈上,误差天文数了。
回复
cdj
2011年03月09日 23:17:35
8楼
没有问题啊!
回复
rk5707
2011年03月10日 00:55:42
9楼
串联没影响的!!
回复
mr_yon
2011年03月10日 06:44:46
10楼
如果是内部测量用,完全可以,如果电表是供电部门的收费表,他们不会让你这样接.
回复
学无止境369
2011年03月10日 08:08:25
11楼
应注意电流互感器的额定负载阻抗,若果超了可能计量不准,接法很简单一般不会错的
回复

相关推荐