现作一砖混底框结构,二托五(非震区),由于该建筑两侧与已有建筑相邻,为防止基础相碰,决定一层框架梁两侧外伸设置悬挑梁(悬挑长度2米),悬挑梁梁端起混凝土柱以承受上部砖混荷载,由于混凝土柱荷载较大(1600KN左右),决定在悬挑梁下设置斜支撑(450X450),斜支撑上端与悬挑梁端部相连,下端与相邻框架柱底部基础相连,这样悬挑梁,相邻框架柱,斜支撑三者形成三角珩架(水平距离2米,垂直距离3米),不知道这种方案是否安全,可行。
现作一砖混底框结构,二托五(非震区),由于该建筑两侧与已有建筑相邻,为防止基础相碰,决定一层框架梁两侧外伸设置悬挑梁(悬挑长度2米),悬挑梁梁端起混凝土柱以承受上部砖混荷载,由于混凝土柱荷载较大(1600KN左右),决定在悬挑梁下设置斜支撑(450X450),斜支撑上端与悬挑梁端部相连,下端与相邻框架柱底部基础相连,这样悬挑梁,相邻框架柱,斜支撑三者形成三角珩架(水平距离2米,垂直距离3米),不知道这种方案是否安全,可行。
问题如下:
1:悬挑梁与斜支撑相交节点上部设置混凝土柱,柱荷载较大,该处节点应该如何加强,应注意那些问题,是否有相关资料?
2:斜支撑与相邻柱基础相连该处节点设计应注意那些问题?相邻柱基础为桩基础,斜支撑传来的水平力是否全部由该基础下桩来承担?
2楼
悬挑两米,我觉得你这样做可能会好一些,
底托部分不挑出,上部砖混层层挑两米梁,梁根部卧于砖混墙内,卧长为1.2~.1.5倍挑长。
不过这样做可能受上部建筑布局影响不好实现。
回复
3楼
满足局部承压
回复
4楼
可行,但二层以上宜层层挑出