如题:如下图:该接头处是否有类似于给排水的四通?还是必须要做一个分支箱?总之就是一句话,如图示:一根10KV电缆,如何带6个高压分接箱?实际上不是6个,后面还是18个呢。10KV用的是YJV-3×240的。[ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-9 10:58 编辑 ]
如题:
如下图:
该接头处是否有类似于给排水的四通?
还是必须要做一个分支箱?
总之就是一句话,如图示:一根10KV电缆,如何带6个高压分接箱?实际上不是6个,后面还是18个呢。10KV用的是YJV-3×240的。
[
本帖最后由 leileiv 于 2011-3-9 10:58 编辑 ]
2楼
排水的四通?你想做个井,然后十字分支是吧?那是可以的!不过接头要处理好.有空看看图集吧.电缆敷设D101-1~7(2003年合订本)
电力电缆井设计与安装07SD101-8
不知道是不是你想要的答案.
回复
3楼
电缆敷设D101-1~7(2003年合订本) 这里面的接头处理,只是把两段电缆接起来,而没有类似分支的。
电力电缆井设计与安装07SD101-8 这个是弱电通讯类别的,用在这里不合适。
回复
4楼
分支接头有几种,一种是H型,一种是Y型。也可用预制电缆。还有就是用分支箱。你说的意思是不是接头分支的时候怎么处理吗?
[
本帖最后由 yxy13774791149 于 2011-3-8 13:39 编辑 ]
回复
5楼
电力井怎么是弱点,通讯井才是弱点,本来就是给10KV用的,要不怎么那么大,规格那么多
回复
6楼
一根10KV高压电缆带6个高压分接箱,我没有听说过,似乎不太可行!供电部门允许吗?
回复
7楼
是我搞错了!我误以为是:05X101-2地下通信电缆敷设 了。
回复
8楼
用环网不是更好吗
回复
9楼
好在哪里?
如图所示不是可以节约电缆吗?
一米电缆可是要四五百的啊?路宽22米。每接两个高压分接箱就要节约上万人民币。
回复
10楼
这个是甲方意见!他们说这样节约。
我的图纸是:一路高压 环进接高压分接箱 环出接下一个分接箱,依次下一个。
回复
11楼
那要看你的变压器容量了,如果容量不大,且变压器不多,可以考虑使用预分支电缆。不然分支头的绝缘问题很麻烦,当然要电缆井的啦。
回复