各位高手,消火栓装水表吗?..
xqby35
xqby35 Lv.3
2002年11月26日 20:18:44
只看楼主

现在的水表是一户一表,没有总表。那么小区内的消火栓要装表吗?

现在的水表是一户一表,没有总表。那么小区内的消火栓要装表吗?
ldsun
2002年11月27日 12:33:44
2楼
不需要装水表,消火栓最好由市政管网直接供水。不过最好问当地的供水部门,决定权在他们手里。
回复
cyf8000
2002年12月03日 16:34:10
3楼
装水表是一种浪费,况且水流经过水表时水头损失很大,上层消火栓压力会不足。
回复
cyf8000
2002年12月03日 16:46:49
4楼
有一种情况需要装水表,即消防与生活(生产)合用一个吸水池。但是水表安装在水池进水管上,消防水泵到消火栓之间的管段禁止装水表。以上是我个人的看法,谢谢大家。
回复
nian兄
2002年12月03日 21:40:44
5楼
我有点疑问,有关消防给水的收费:室内灭火用水倒是好说,市政消火栓前不装水表,灭了火怎么收费?有的接消火栓用做喷洒绿地或道路,自来水公司也做亏本的买卖么?却又找谁要钱去
回复
didilin
2002年12月03日 22:22:50
6楼
要装的呀,要不这钱你来出?
不过,好像地球上是不装的。朋友说可能火星上大概要装。
回复
自来水
2002年12月04日 21:22:02
7楼
可以不装。我在广州,室外消火栓可以由自来水公司负责装。
回复
runbird
2002年12月04日 21:46:28
8楼
不装,没有必要。自来水公司不会计较这个的。
回复
icecream
2002年12月05日 23:13:11
9楼
我们这里小区引入口上都要加水表呀,小区内的室外消防水量一样算钱吧
回复
arlex7577
2002年12月06日 21:12:11
10楼
室外消火栓可以由自来水公司负责装,不过一个DN100的收你30万,太不合理,所以我建议装,多用多给,不然自来水公司太霸道!
回复
feidiewangzi
2002年12月12日 19:52:56
11楼
不应该装,因为那属于公共设施。
自来水公司老是涨水费,不会在乎的。
我估计他们肯定有补贴。
这部分肯定不是他们出的。
回复

相关推荐

APP内打开