现遇到一棘手问题:在一工程上,用到3台Y280M-4、90kW的电机,额定电流约In=156。根据工程计算,电缆从配电室经电缆沟、电缆桥架到电机接线盒,根据电缆载流量表和敷设方式,需要120毫平的电缆。而生产厂家配的接线盒50毫平的电缆也很难接进。请各位解惑:关于电机接线盒的尺寸有没有比较详细的标准说明?

现遇到一棘手问题:
在一工程上,用到3台Y280M-4、90kW的电机,额定电流约In=156。根据工程计算,电缆从配电室经电缆沟、电缆桥架到电机接线盒,根据电缆载流量表和敷设方式,需要120毫平的电缆。而生产厂家配的接线盒50毫平的电缆也很难接进。
请各位解惑:关于电机接线盒的尺寸有没有比较详细的标准说明?
免费打赏
kolmar
2006年03月31日 14:10:39
2楼
我也没有,不过把贴转到专业版块也许可以找到!

回复
leiminghai
2006年03月31日 20:11:38
3楼
用70的线就够了吧??或者用95的,干吗用120的呢??