29日19:55公司中控楼变二受电开关速断动作跳闸,上级01变(35kV/6kV)变电所馈电开关过电流保护动作,因未到时限,保护返回,未跳闸,经检查01变、中控楼变在事故时间一切运行正常,01变杆塔、穿墙套管温度均正常,无烧伤痕迹,根据继电保护选择性原理,怀疑事故原因在中控楼变(6kV,单母分段),但中控楼6kV2母有一6000kWTRT(余压发电机组)与该变电所并网,此时TRT通过中控楼向01变倒送电源,从潮流方向应是01变的问题导致的事故。我昨天调查了一下午还是没有查出原因,各位大哥大姐帮忙分析一下啊!应该是属于双侧电源问题,不懂啊!!!