计算题目
linshiyu928
2006年03月31日 08:54:18
只看楼主

三、案例题 1.某车间生产用电设备如下,采用需要系数法计算负荷。 冷加工机床:电动机总容量为680kW,需要系数Kx=0.35,cosO=0.5: 风机和水泵:电动机总容量为740kW,需要系数疋=0.8,cosO=0.8。 (1)其视在功率为( )。 A、1192kVA; B、1059kVA; C、953kVA; D、886kVA. (2)其自然功率因数为( )。 A.0.6; B、0.65; C、0.7; D、0.75

三、案例题
1.某车间生产用电设备如下,采用需要系数法计算负荷。
冷加工机床:电动机总容量为680kW,需要系数Kx=0.35,cosO=0.5:
风机和水泵:电动机总容量为740kW,需要系数疋=0.8,cosO=0.8。
(1)其视在功率为( )。
A、1192kVA; B、1059kVA; C、953kVA; D、886kVA.

(2)其自然功率因数为( )。
A.0.6; B、0.65; C、0.7; D、0.75

(3)在安装无功功率补偿电容器500kvar后的功率因数为( )。
A、0.94; B、0.92; C、0.9; D、0.88

(4)当电压为380V时的计算电流为( )。
A、1372A; B、1303A; c、1806A; D、1449A


2.某车间变电所选用一台耻1250kVA动力变压器,计算负荷为Sjs=1000kVA,从变器样本中查得:变压器空载有功损耗P=1.95kW:变压器满载(短路)有功损耗P=12kw,变压器空载电流占额定电流的百分数I0%=0.6:变压器阻抗电压占额定电压的百分数Uk%:4.5%。
(1)求变压器的有功及无功功率损耗分别为( )。
A.12.TkW,57.8kvar; B.63kw,43.5kvar;
C.11.55kW,52.5kvar; D.10.35kW,46.7kvar
(2)用概略的计算公式求变压器的有功及无功功率损耗分别为( )。
(有功功率损耗公式为△P=0.01Sb,无功功率损耗公式为△QT亏0.05Sjs)
A、13kW,63kvar:B.12kW,56kvar;C、10kW,50kvar;D、9kW,47kvar。


答案:
1、 ACBA
2、 BC
免费打赏

相关推荐

APP内打开