请教PT柜里低电压保护出口回路
ztt1
ztt1 Lv.2
2006年03月31日 08:48:57
只看楼主

PT柜中由母线低电压出口和两中间继电器组成低电压保护出口回路。PT柜综保用的是珠海万利达的。母线低电压出口是从哪里引的呢

PT柜中由母线低电压出口和两中间继电器组成低电压保护出口回路。PT柜综保用的是珠海万利达的。母线低电压出口是从哪里引的呢
免费打赏
hkshaochanggen
2006年03月31日 11:17:26
2楼
你先把你现在的图纸发上来看看,还有珠海万利达的相关资料
回复
ztt1
2006年03月31日 13:31:10
3楼
我刚看了珠海万利达的样本,他的装置有低电压保护功能,所以有低电压出口,我现在需要换另一厂家的综保,他没有低电压出口,我是否要外接低电压继电器
回复
hkshaochanggen
2006年03月31日 17:59:48
4楼
他没有低电压出口,也就没有低电压保护的功能,应该要外接低电压继电器。
回复

相关推荐