CT的极性问题
ktly2000
ktly2000 Lv.2
2006年03月31日 08:48:12
来自于电站工程
只看楼主

请教斑竹:一个CT有两个抽头,但每组抽头的极性端却不相同,一个是S1为极性端,而另一个却是S2为极性端.这样的CT是不是有问题呢?

请教斑竹:一个CT有两个抽头,但每组抽头的极性端却不相同,一个是S1为极性端,而另一个却是S2为极性端.这样的CT是不是有问题呢?
免费打赏
yangzhenhong6502
2007年04月23日 16:26:25
12楼
极性接错的事情,本人见的较多;不要盲目相信。否则要现场试验干吗?
楼上说的对,用直流感应法就可以检查,一般为减极性。
回复
liufangping
2007年05月23日 12:00:06
13楼
同名端就是同极性端,实际工作中都是这样叫的(同名端是判断磁通之间的关系的,级性是判断电流或电压相位的)判断电流与判断磁通实际上是一回事.请不要误人子弟.
回复
wsz198086
2007年05月26日 08:45:08
14楼
也就是说这个是一个绕组的互感器,分别为S1,S2.这个在低压(380V)中不都是这样的吗?
回复
大虾大虾
2008年01月13日 16:50:06
15楼
回复
tiaoshi2002
2008年01月24日 09:25:12
16楼
学习了,CT的极性一般在现场确定。确定CT的极性在现场比较方便,有时可能是厂家抽头错了,我碰见过这种情况。