CT的极性问题
ktly2000
ktly2000 Lv.2
2006年03月31日 08:48:12
来自于电站工程
只看楼主

请教斑竹:一个CT有两个抽头,但每组抽头的极性端却不相同,一个是S1为极性端,而另一个却是S2为极性端.这样的CT是不是有问题呢?

请教斑竹:一个CT有两个抽头,但每组抽头的极性端却不相同,一个是S1为极性端,而另一个却是S2为极性端.这样的CT是不是有问题呢?
免费打赏
zyz8438
2006年03月31日 09:49:31
2楼
是不是内部绕向不一样!只要是厂家出厂做的标记,应该没有问题,不放心可以自己测试一下极性是否正确?只要极性正确是没有问题的!
回复
ktly2000
2006年03月31日 16:35:20
3楼
那样说,如果抽头只要出线极性正确的话,投运就没有问题是吗?
回复
互感器
2006年03月31日 19:02:13
4楼
问题没有说清楚,究竟这只CT是带抽头互感器,还是两个绕组。
回复
互感器
2006年03月31日 19:03:05
5楼
这只CT是带抽头互感器,1S1和一次P1是同名端。
回复
互感器
2006年03月31日 19:06:28
6楼
这只CT是具有四个二次绕组不带抽头互感器。
其中1S1、2S1、3S1、4S1和一次的P1是同名端。
回复
ktly2000
2006年04月01日 13:56:22
7楼
就和6楼的互感器是一样的,只不过它只有两个抽头,而且是个穿心CT.
问题就是1S1和P1是同名端,2S2和P1是同名端.相当于这个CT的两组抽头的同名端不同了.
回复
互感器
2006年04月01日 18:04:08
8楼
互感器出厂前都会进行极性试验,极反这种低级质量问题一般不会出现的。
楼主请仔细核对一下吧,如果真是这样,可以找生产厂家呀。
回复
colourcat_3392
2006年05月07日 19:40:39
9楼
回复
jingshuifo
2007年02月07日 12:26:32
10楼
同名端并不一定同极性!

同名端:
具有磁藕荷的两线圈,当电流分别从两线圈各自的某端同时流入(或流出)时,若两者产生的磁通相助,则这两端叫做互感线圈的同名端.

极性:
电流互感器,单相电压互感器的一.二次侧都有两个引出端子.任何一侧的引出端子出错,都会使二次电流或电压的相位变化180度,影响测量仪表和继电保护装置的正确工作,因此必须对引出端子作出极性标记,以防接线错误.

同名端是判断磁通之间的关系的,级性是判断电流或电压相位的.

我认为此贴中的问题可能是线圈的接线形式问题,是实际的需要而定的.
回复
wangjuejue2003
2007年04月15日 12:50:50
11楼
自己拿个干电池和指针式万表试试就知道拉
回复