【讨论】11KW电机,把星三角起动改为直接起动行不
afduusqq
afduusqq Lv.5
2011年03月07日 21:33:48
只看楼主

我的一个11KW的风机,现用是的是星三角起动我现在把它改为直接起动行不

我的一个11KW的风机,现用是的是星三角起动
我现在把它改为直接起动行不
免费打赏
w309440389
2011年03月07日 21:46:34
2楼
应该要看变压器的容量的吧。

[ 本帖最后由 w309440389 于 2011-3-7 21:49 编辑 ]
回复
afduusqq
2011年03月08日 09:52:25
3楼
11个KW的电机由星三角起动改为直接起动还要看变压器的容量吗??
回复
lanmei01
2011年03月08日 10:06:02
4楼
没问题!!!!
回复
cxdcxd8888
2011年03月08日 11:53:52
5楼
应该没什么问题
回复
haiyangjifeng
2011年03月08日 12:25:57
6楼
这个取决于你上面配电箱开关的设置,还和你的电源质量有关,一般情况下15KW以下的直接启动都不会有什么问题

[ 本帖最后由 haiyangjifeng 于 2011-3-8 12:27 编辑 ]
回复
muyuyao
2011年03月08日 13:01:04
7楼
这个取决于你上面配电箱开关的设置,还和你的电源质量有关,一般情况下15KW以下的直接启动都不会有什么问题


同意6楼的观点!

回复
王海祥
2011年03月08日 13:27:52
8楼
我们公司施工时,只要18.5KW以下的,都是直接起动的~
回复
jisan2003
2011年03月08日 13:54:01
9楼
这个取决于你现场情况,电机与配电箱开关的距离,电缆选择的截面,电源质量有关。
回复
xiaofeng55566705
2011年03月08日 13:58:03
10楼
绝对没问题
回复
cckkjj
2011年03月08日 14:37:51
11楼
除了上面老师们说的,还有要考虑设备是否适合快速启动!我想他原来安装的星三角启动总有一定的原因吧,最好把问题都搞清楚了再动手。