目的要求 : 加热方式电加热管、想通过这块仪表控制其加热到130度时停止加热,当低于120度时开始重新加热。 已知这块仪表肯定带自整定PID调节,且电路方面已经连接完毕。 问题:我已将仪表的上限温度设置为130,下限120,但是当温度达到130后仍然持续上涨,并没有停止加热。 请问出现这种问题的原因有哪些? 我第一次接触这种仪表,如果有哪些方面表达的不清楚的话,我会尽量补充。
用心看看产品说明书塞,哥们你一定行的
回复
3楼
PID调节仪好像不是设上下限控制的哟,应该是设定SP(目标值)。一般情况调节仪输出都是4~20mA的信号,在后级还应该加伺服放大器或功率放大等。你是啥型号的调节器?能做个图上来就好分析了。
回复
4楼
你只要求上限温度设置为130,下限120的话,是开关量控制.用一般仪表就可以.自整定PID控制仪表是模拟量控制.价格差别很大.
回复
5楼
温度控制会有余热的啊,当温度到设置点时电热管还有余热,可以试下把温度稍微设置低些,边看效果边调整。
回复
6楼
另外想问下加热方式是可控硅控制的吗还是别的什么?
回复
7楼
有上下限的是开关量控制,可控硅(晶闸管)是模拟量定值控制.区别很大,楼主是开关量控制,但用的是带PID的仪表,
回复
8楼
谢谢各位的帮助,我得问题已经解决了 。
我只是将设定温度降低到90度后,开始加热,自行加热开始后,升温到120度后,回落到90度。正好是我需要的温度,因为以前没有使用过。所以把问题想的太难了。
回复
9楼
如果采用PID控制,经过2个周期的波动,基本就稳定在设定值了
不会出现你现在的这么大的波动了
回复
10楼
温度控制这种大纯滞后的系统用PID好像效果不好吧,还不如用显示控制仪呢,便宜不少。个人愚见,望大家指正。
回复
11楼
你用的这种仪表是位式PID调节
回复