框架混凝土1米5夹层,如果按层高1米5建一层的话 侧向刚度比能到10 明显竖向不规则了~~有没有更好的处理办法呢? 我是新手请给位大侠支招!谢谢~~
框架混凝土1米5夹层,如果按层高1米5建一层的话 侧向刚度比能到10 明显竖向不规则了~~有没有更好的处理办法呢? 我是新手请给位大侠支招!谢谢~~
42楼
建模中可以作为荷载输入,也可利用PKPM中PMCAD复杂空间建模事先,而且可以把夹层跟上面一层定义为一层,那样就不会出现刚度比不满足的情形了
回复
43楼
可以做地垄墙,然后做板。或者采用吊柱的方式比较好
回复
44楼
同意把夹层设计成次结构的方法,建模时按荷载输入,后期再计算
回复
45楼
如果该夹层面积较小,可以考虑建立层间梁来考虑
回复
46楼
恩,能在这里看着大家交流真好,能学到好多东西啊
具体问题还是具体分析的吧
回复
47楼
学习学习,受教了啊
回复
48楼
应按标准层把夹层输进去计算
回复
49楼
应该建一层进去,算下来其它参数不满足的只能采取加强措施
回复
50楼
新版文件可以建层间梁来解决
回复
51楼
好东西,学习了
回复