如题?循环回水如何消毒,直饮水中的臭氧浓度如何控制?臭氧发生器是与反渗透主机连动,还是与直饮水循环泵连动?
如题?循环回水如何消毒,直饮水中的臭氧浓度如何控制?臭氧发生器是与反渗透主机连动,还是与直饮水循环泵连动?
2楼
你的直饮是现产现喝还是过段时间?如果是现产现喝我建议你用紫外线和反渗透联动,如果不是那用O3最好不过了,O3的浓度在饮用水中一般是0.15~0.2ppm,这个你可以算出来的,算好后可以调整制O3设备的电流,温度对O3的浓度有影响,O3在水中分解的时间一般在16个小时左右,也就是过1天以后你才能喝含有O3的水。
回复
3楼
我们用紫外线,跟主机没有关系,是时间继电器控制,电磁阀控制管道内与存储箱周期性循环消毒。
回复
4楼
我们的直饮水中消毒用的是时间继电器控制,我给你看看我现场拍的照片,时间继电器哈哈哈
回复
5楼
紫外线消毒,有时间继电器控制,控制箱里有控制电磁阀等回路。
回复
6楼
学习中 谢谢楼主的问题
回复
7楼
回复
8楼
臭氧需要尾气处理
直饮水还是紫外好用
回复
9楼
臭氧是在纯水箱里面消毒,紫外线在管道上杀毒,直接饮用水用紫外线比较好
回复
10楼
纯净水厂用的是臭氧
回复
11楼
臭氧会引起管道老化,而且导致溴酸盐超标等,建议用紫外线消毒。
回复