现在有一个消防泵房,总共3台泵,一台消火拴泵,一台喷淋泵,一台备用泵。备用泵是前面两台泵的备用,也就是哪台故障了,就作为哪台的备用投上去。我就考虑想把备用只设为消防中心手动启动,有消防中心接受故障信号后手动开启,可以吗?
现在有一个消防泵房,总共3台泵,一台消火拴泵,一台喷淋泵,一台备用泵。备用泵是前面两台泵的备用,也就是哪台故障了,就作为哪台的备用投上去。我就考虑想把备用只设为消防中心手动启动,有消防中心接受故障信号后手动开启,可以吗?
2楼
那么工作泵保护元件只能动作于信号。
回复
3楼
后来一看,的确不行,至少喷淋泵就需要自动加手动的。
那么就考虑备泵自投由消防中心软件来控制实现而不是由电机二次控制回路实现,可不可以?
回复
4楼
水专业肯定这种备用方式是正确的?
回复
5楼
可以通过消防报警中心软件的联动逻辑关系来实现。
给备泵加一只控制模块和继电器,当消防泵或喷淋泵的故障信号反馈给消防报警主机后,联动备泵控制模块,启动备泵。
回复
6楼
我正遇到这样的问题,搞不明白。能不能把消火栓泵和喷淋泵的控制线一起都接入主回路中去?
回复
7楼
怎么没有回复了。我也想知道这个问题。
回复
8楼
消火栓泵和喷淋泵的用途有所差异,最好是各准备一台备用泵。
回复