GGD柜最大能装的断路器是多少大的?5000A框架的断路器能否装下,有人说GGD标准就只能装4000A的。不知道是不是这样,有什么标准限制的。
GGD柜最大能装的断路器是多少大的?
5000A框架的断路器能否装下,有人说GGD标准就只能装4000A的。
不知道是不是这样,有什么标准限制的。
2楼
大家2500kVA变压器低压侧总柜用多大断路器啊
如果用GGD柜
回复
3楼
250KVA的变压器配4000A的开关应该没什么问题。如果配5000A的开关柜体就要加宽到1200,深度加深至1000mm。
回复
4楼
是2500kVA开关,想用框架5000A开关,整定到4000A。我觉得框架大一点要好一点啊。
回复
5楼
反正这样做的柜子都是非标的。
回复
6楼
哎,我还没看见过超过2000A的断路器呢,可怜我们厂小,不然真的想见识一下啊。
回复
7楼
6300A都可以装 最大的柜体尺寸了 1200*1000*2200
回复
8楼
GGD 柜体标准的是4000A额定电流,可以做成非标的。
回复
9楼
都差不多,就是体积稍微大点!!
回复
10楼
GGD型低压固定式开关柜
1、 用途
GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压至380V,额定工作电流至3150A的配电系统,作为动力、照明及配电设备的电能转换、分配与控制之使用。
产品具有分断能力高,动热稳定性好,电器方案灵活、组合方便,系列性、实用性强、结构新颖、防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。
GGD型交流低压配电柜符合GB7251《低压成套开关设备》、IEC439《低压成套开关设备和控制设备装置》等标准。
楼上说的,可以装4000A,6300A开关的GGD柜是可以做出来,,
但安全吗,能承受6300A这么大电流吗,,在短路时,能否承受那么大的短路电流吗.我看就不行哦.
为了安全起见,还是按标准去做吧.
回复
11楼
标准GGD做到3500A最大了吧?