GGD柜最大能装的断路器是多少大的?5000A框架的断路器能否装下,有人说GGD标准就只能装4000A的。不知道是不是这样,有什么标准限制的。
GGD柜最大能装的断路器是多少大的?
5000A框架的断路器能否装下,有人说GGD标准就只能装4000A的。
不知道是不是这样,有什么标准限制的。
12楼
标准是4000A,可是非标一般大家做过多少呢?
回复
13楼
只要你有开关,就可以做.我们做过6300A的.
回复
14楼
开关是有,现在6300A框架的断路器有很多啊。。。
主要是考虑的安全可靠性问题。。。
不知道GGD做这么大,可靠性有多少。。。。。。
回复
15楼
如果业主要求这么做,非标的,万一出事了是谁的责任呢?
回复
16楼
一点问题都没有.
非标的,做起来可能比标准的还可靠,因为是在原设计基础上的特殊设计和制造,就当然考虑比较多甚至有些过剩.
回复
17楼
哈哈,那我就放心了。
回复
18楼
只要加强壳体的强度,增加铜排的固定支撑件
回复
19楼
4000A的断路器要求GGD柜体1200×2200×800就可以了,但框架、侧梁、电器梁要加厚了!
回复
20楼
这年头,哪有什么标准柜型,业主说要用什么,你就用什么,设计院设计成多电流,就做多大的电流,
非标的东西很多呀,
具体用多大的柜子,要看用的什么型号的开关,
单说电流,有点片面,不同厂家的开关,体积是有区别的
回复
21楼
我设计用过2500KVA和3150KVA的10/0.4KV的变压器,采用的就是GGD3(特制),柜深改为800(主要是稳定问题),断路器国产、进口的多如牛毛。
回复