各位前辈,请教关于消防设置的问题
y.zyh
y.zyh Lv.6
2002年11月22日 21:41:20
只看楼主

在现行的>中,依据建筑物的体积来规定室内消防水量,而我现在遇到的问题是一幢商住楼总体积超过25000m3,总长大于100m,分为三段,1段为两层商业铺面房;2段为两层商业铺面房,三层住宅;三段同二段,各段均以沉降缝相隔.请问我的消防计算适应依据各段体积分开计算,还是按总体积考虑?另外商住楼是否必须设置消火栓,可否只设置灭火器?

在现行的>中,依据建筑物的体积来规定室内消防水量,而我现在遇到的问题是一幢商住楼总体积超过25000m3,总长大于100m,分为三段,1段为两层商业铺面房;2段为两层商业铺面房,三层住宅;三段同二段,各段均以沉降缝相隔.请问我的消防计算适应依据各段体积分开计算,还是按总体积考虑?另外商住楼是否必须设置消火栓,可否只设置灭火器?
免费打赏
ntsjcs
2002年11月22日 21:49:08
2楼
挺复杂。我认为按总体积考虑。是否设置消火栓是个头痛的问题,最好同消防建审人员交流一下。
回复
typhoon
2002年11月22日 21:52:10
3楼
建筑最高只有三层?
这么大体量的建筑消火栓是不可少的了!若是商店打通成一片,你还得算算建筑面积,看看建规里关于喷淋的条文!
回复
wkfc
2002年11月22日 23:42:54
4楼
是一、二层都是商场吧,只是设沉降缝,应按总体积考虑消防
回复
linyinong
2002年11月23日 12:18:14
5楼
建筑间距未达到消防间距,都应按整体设计。
回复
ling78xiao
2002年11月23日 15:58:06
6楼
同意楼上观点
回复
wlj
2002年11月23日 16:35:11
7楼
各段虽然以沉降缝相隔,但消防上仍然算作一个整体,体积超过5000m3的商店均要设室内消防给水。
回复