节点设计问题
dudu_abc
dudu_abc Lv.2
2011年03月07日 09:32:01
只看楼主

关于梁柱刚接节点,以前都是做成梁翼缘与柱腹板现场坡口接焊节点,可是这样不能保证施工质量,现在想做成钢柱工厂焊梁头的节点,有点不太会,想请教高人:1、如果带出1米左右的梁头时梁梁连接的节点受力时弯矩和剪力怎么取?是还按梁端大小算吗?还是算到一米以外的那个地方?2、工厂焊接的梁柱连接节点还需要高强螺栓吗?是不是就翼缘坡口对焊,腹板角焊就行了呢?3、梁头带出多长是根据梁的大小吗?怎么取值?是查图集上的表吗?

关于梁柱刚接节点,以前都是做成梁翼缘与柱腹板现场坡口接焊节点,可是这样不能保证施工质量,现在想做成钢柱工厂焊梁头的节点,有点不太会,想请教高人:1、如果带出1米左右的梁头时梁梁连接的节点受力时弯矩和剪力怎么取?是还按梁端大小算吗?还是算到一米以外的那个地方?2、工厂焊接的梁柱连接节点还需要高强螺栓吗?是不是就翼缘坡口对焊,腹板角焊就行了呢?3、梁头带出多长是根据梁的大小吗?怎么取值?是查图集上的表吗?
免费打赏
dudu_abc
2011年03月07日 13:25:20
2楼
哎,也没高人来指点下:(我还有个问题,高人看见了一块解答一下吧,就是如果钢结构主体施工完了,二次装修时想在原来镂空的楼板处加上楼板,要现场焊接钢梁,此时就要对钢柱进行支撑吧?请问如何支撑才能保证钢柱焊接安全?
回复
dudu_abc
2011年03月09日 16:35:23
3楼
没有高人来指导一下吗???
回复
okyk
2011年03月13日 21:59:26
4楼
1,看内力包络图上对应位置的取值
2,一般翼缘坡口焊,腹板高强螺栓,这样安装起来方便,施工时不是立刻焊死的,要安装后调整垂直度水平度,相邻梁柱都要调好才焊,高强螺栓也是最后才拧紧
3,不要太长,以免运输不方便
回复
dudu_abc
2011年03月20日 16:43:18
5楼
楼上的师兄能否再说的详细一些,最好贴个节点图
回复
liangfuyong
2011年03月20日 21:46:18
6楼
ehe不错的资料。。
学习受用啊。。。
楼主继续上传好资料
回复
womafia
2011年03月21日 20:33:52
7楼
可以按照等强进行设计,不需要进行受力计算。
出多长的长度,可以参照多,高层节点图集。
在工厂焊不需要高强螺栓,直接焊接就行。
回复
dudu_abc
2011年04月20日 13:02:40
8楼
可是工厂焊接的梁柱连接如果梁腹板和柱腹板角焊缝能承担足够的节点弯矩和剪力吗?我看了些参考图是这么画的