只看楼主

小弟现在正在做一个地下500KV变电站的消防优化。但各方面资料都查不到国外诸多500KV变电站的消防均采用的是哪种方式,气体or水喷雾or其他?所以请各位前辈知道的,麻烦指点一下,或者能指出查出来的出处也好!谢谢了!

小弟现在正在做一个地下500KV变电站的消防优化。但各方面资料都查不到国外诸多500KV变电站的消防均采用的是哪种方式,气体or水喷雾or其他?所以请各位前辈知道的,麻烦指点一下,或者能指出查出来的出处也好!谢谢了!
免费打赏
fanwenqun
2006年03月30日 15:34:01
2楼
ZCM-20/40J建筑物用脉冲超细干粉自动灭火装置
  我公司开发的ZCM-3C、ZCM-5C、ZCM-3G、ZCM-5G、ZCM-10J、ZCM-20J、ZCM-40J、ZCM-50J脉冲超细干粉自动灭火装置是汇集消防、航天、化工等方面专家,经过三年多时间联合攻关研制成功。该装置在灭火原理、化工材料、制造工艺等方面均有较大突破。其灭火最大特点是对关键设施、易燃易爆物品实现无人值守全天候自动监控,一旦起火脉冲喷射超细干粉灭火,其灭火效力是“哈龙”灭火剂的3倍,是“哈龙”替代气体的7倍。具有灭火速度快、灭火范围广、安全可靠性高、工程造价低廉的综合优势,符合“快速响应、早期抑制、高效灭火、生态环保”的国际优势。
ZCM-3C、ZCM-5C、ZCM-3G、ZCM-5G、ZCM-10J、ZCM-20J、ZCM-40J、ZCM-50J脉冲超细干粉自动灭火装置已全部通过国家固定系统和耐火材料质量监督检验中心的检测;被国家科技部批准为《国家科技成果重点推广计划》项目。
一、工作原理:
脉冲超细干粉自动灭火装置由壳体、超细干粉灭火剂、启动器构成,火灾发生时能自动或人工启动,脉冲式喷射超细干粉灭火剂灭火。
灭火剂:超细化后的粉体比表面积大,缩短了在火焰中的分解时间,增加了化学抑制火焰的能力,大大提高了灭火速度。
启动器:直接感受火焰的温度信号,瞬间产气,脉冲喷射气、粉两相高效灭火。
二、产品特点:
1.不用烟感、温感,直接感受火焰,无源自发启动,对保护对象实行全天候自动监测。一旦起火,快速响应,以脉冲方式在零点几秒内喷射出超细干粉灭火剂灭火。
2.采用集中导向喷射,喷射压力大,冲击力强,针对保护对象采用局部或全淹没两种方式灭火,适用于较大空间消防保护需要。
3.无毒、无腐蚀、不破坏大气臭氧层、符合环境保护的要求。
4.不需要管网、阀门和高压储气系统,不存在耐压和泄漏等问题,5-10年免维护,工程造价低。
三、技术指标:
灭火剂装填量 :0.1-5kg
喷射时间(s):<1
灭火时间(s):<1
保护面积(m2):≥7-16以上
四、应用范围:
电力电缆、计算机房目前使用的是传统灭火手段,需管网、联动全淹没灭火方式。灭火剂用量大,工程造价高,容易误动作。《脉冲超细干粉自动灭火装置》采用不同台套合理组合,固定安装在建筑物内,哪个保护区着火,那里的灭火装置就启动灭火。不需要管网,避免误动作。常温常压储存,免维护,维护费用几乎为零。
五、应用领域:
各类物资仓库、军需库、弹药库、图书馆、档案馆、电梯井、电缆竖井、电缆沟、电缆夹层、发电机房、燃油锅炉房、油料间、高低压配电房、机电柜、空调机房、溶剂房、计算机房、通信基站...等。咨询电话:13816011009

回复
lilining
2006年04月01日 14:54:44
3楼
按广东省广电集团公司的110~500KV变电站消防技术规定:
3.5 第五类:
500KV变电站
3.5.1 消防给水系统
场地上及综合楼建筑物楼梯间水消防。
3.5.2 继保室及有火灾危险性的设备房间设火灾自动报警系统。
3.5.3 变压器设水喷雾灭火系统。
2.7 水喷雾灭火系统
1.单台容量在125KVA及以上的独立变电所可燃油油浸电力变压器应设置水喷雾灭火系统。户内油浸变压器应设置水喷雾灭火系统。或其它灭火系统应按照《水喷雾灭火系统设计规范》(GB50219-95)执行。
回复
sailslx
2006年04月01日 21:42:26
4楼
火力发电厂与变电所设计防火规范
回复
8902lijian
2006年04月03日 16:26:17
5楼
不是阿!现在是想问问国外500KV的变压器都采用什么消防保护方式了?因为现有的资料对这部分讲的实在是太少了!只看到日本有一个这样的变电站,采用的是气体保护!其他国家哪?高手指点一下!谢谢!
回复
nana6458
2009年06月11日 17:36:59
6楼
请问一套脉冲干粉灭火装置的造价大概在多少
回复
victor_wangtao
2009年06月18日 12:58:59
7楼


-------------
500kV肇庆换流站,变压器是用的雨淋系统。似乎用雨淋系统是国际惯例
-------------
气体保护只可能是保护室内设备。
回复