请问谁知道深圳那边办公楼的冷负荷指标取多少?
laladajiuori
2006年03月30日 11:04:19
来自于中央空调
只看楼主

正在做一个深圳项目的方案,需要估算冷量,请问谁知道深圳那边办公楼的冷负荷指标取多少?(按建筑面积)

正在做一个深圳项目的方案,需要估算冷量,请问谁知道深圳那边办公楼的冷负荷指标取多少?(按建筑面积)
免费打赏
xiaoxwz
2006年03月30日 11:35:55
2楼
按建筑面积:普通办公室110-120瓦
回复
lantian011
2006年04月01日 16:04:32
3楼
150~`200w/m2 一般办公室。如果热负荷大需要加大。
回复
laladajiuori
2006年04月03日 11:26:56
4楼
请问楼上指的是建筑面积还是空调面积啊??
回复
muyi174
2006年04月03日 18:29:22
5楼
办公室应该在150左右吧
回复
lantian011
2006年04月04日 16:16:02
6楼


建筑面积阿,办公室地表面积
回复
lantian011
2006年04月04日 16:16:51
7楼
回复
lantian011
2006年04月04日 16:18:55
8楼


建筑面积阿 办公室地表面积
回复
qrk168
2006年04月05日 10:16:16
9楼
我在那边工作过一段时间,那边办公楼的话,一般按150-180w/平方,注意一点,老总办公室一定要大一点。还有就是新风负荷,因为那边室外温度比较高。
回复
sqq_pp
2006年04月10日 17:21:30
10楼
按空调面积,170-200W/M2
回复
cow1464862276220
2016年07月24日 23:10:54
11楼
我想问咖啡馆的
回复