1250KVA的变压器,低压侧电容补偿分成4组,单台电容器的容量为30KVar,共(3*30)*4=360KVar。记得以前用过的几面电容补偿柜里的电容器分组比较多(一个电容器的容量为16?KVar),密密麻麻一排接触器。由此想了解一些关于电容器选用方面的知识,有那些相关的资料、规定或者或者标准?单台电容器一般选多大合适?过大、过小有什么危害?如上,请各位发表见解。
1250KVA的变压器,低压侧电容补偿分成4组,单台电容器的容量为30KVar,共(3*30)*4=360KVar。记得以前用过的几面电容补偿柜里的电容器分组比较多(一个电容器的容量为16?KVar),密密麻麻一排接触器。由此想了解一些关于电容器选用方面的知识,有那些相关的资料、规定或者或者标准?单台电容器一般选多大合适?过大、过小有什么危害?
如上,请各位发表见解。
2楼
那要看你变压器的最小负荷是多大,在最小负荷时的功率因数是多少、缺多少无功。
最好采用8、4、2、1编码分组,基本能满足不同容量的需求。
回复
3楼
那要看你变压器的最小负荷是多大,在最小负荷时的功率因数是多少、缺多少无功。
最好采用8、4、2、1编码分组,基本能满足不同容量的需求。
变压器最小负荷时所缺的无功基本可以确定为单组电容器最小补偿容量。然后其它补偿回路的补偿容量按倍数增加即可。
回复
4楼
请问8、4、2、1编码分组的原理是什么?(比如说为什么不采用1、2、5分组,呵呵,沙锅坏了)是否要配专用的控制器?能详细说说吗?
回复
5楼
这里是一个旋窑水泥熟料生产线,变压器负载率较高,也比较稳定。电容器投切用双向可控硅过零触发。我现在担心的是电容器选用的大,会造成功率因数不稳定,波动大。厂家保证功率因数能达到0.95以上,我现在想知道在最不利的情况下,投入、切除一组电容器能对功率因数产生多大影响。
回复
6楼
回路数可以多些,再加入一些10,15,20的电容
就可以满足了,0.95,太简单,我们用电量3000度都能做成功
当然这是高供高量,
投入与切除电容的影响不大,最主要看对方用电量,大则没能关系