请教,三相功率因数严重不平衡是怎么回事??
lzh2b
lzh2b Lv.4
2011年03月06日 20:59:39
只看楼主

我公司400V系统,三相功率因数分别是0.49, 0.56, 0.98,这是怎么回事呢???

我公司400V系统,三相功率因数分别是0.49, 0.56, 0.98,这是怎么回事呢???
免费打赏
wujian1969
2011年03月06日 21:25:21
2楼
没见过这种情况,估计单项电感类负荷多且三项不平衡所致。
回复
lzh2b
2011年03月08日 14:39:38
3楼
我们的负载主要是电动机!
回复
muyuyao
2011年03月08日 15:54:28
4楼
如负载主要是三相电动机,则以上情况似乎很不正常!
回复
tianjun1229
2011年03月08日 18:43:09
5楼
看看电容器是否有问题,或熔断器有问题。
回复
xdetect
2011年03月08日 18:50:34
6楼

楼主:这个“三相功率因数分别是0.49, 0.56, 0.98”,是从什么仪表上看到的?
回复
lzh2b
2011年03月08日 20:12:08
7楼
使用专门测功率因数的仪器,在每个电动机回路上测都是一样的,我怀疑是我们系统三相无功严重不平衡,不知是否还会有别的原因?!
回复
gj19870905
2011年03月08日 20:22:21
8楼
1、建议楼主查查你单位单相负载是否接线平衡,
2、再查查电容器所配容量是否合适,电容器有无损坏。无触点切换模块是否工作正常
回复
lzh2b
2011年03月10日 17:36:11
9楼
谢谢大家,是电容器自动投入不平衡!!!
回复
qdcxh
2011年04月10日 21:05:38
10楼
三相功率因数分别是0.49, 0.56, 0.98 这三个数据是怎么来的,是不是自己测量出来的吗?还是在表头上看到的,一般情况下不太可能。有没有分相补偿。
回复
cjy1052
2011年04月11日 10:16:21
11楼
不都是三相并联电容吗?就算是坏了也不能差这么多!