问下前辈们,卫生间等电位箱到卫生间内的插座是用什么规格的线连接的?图示蓝色的等电位箱到插座的连线,LEB是等电位箱。
问下前辈们,卫生间等电位箱到卫生间内的插座是用什么规格的线连接的?图示蓝色的等电位箱到插座的连线,LEB是等电位箱。
2楼
:):(:):(:):(
回复
3楼
图集是2.5平方铜导线穿PVC管
回复
4楼
BVR2.5穿塑料管。
热水器插座不能放在卫生间内,拿到门外0.6m。2区以外才能放插座。
回复
5楼
xuexile...
回复
6楼
北方郎 发表于 2015-12-2 10:14 BVR2.5穿塑料管。热水器插座不能放在卫生间内,拿到门外0.6m。2区以外才能放插座。放在门外不好用,可否放在2.25m以上?
回复
7楼
只需连一个插座。
回复
8楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-12-2 13:49 编辑 北方郎 发表于 2015-12-2 10:14 BVR2.5穿塑料管。热水器插座不能放在卫生间内,拿到门外0.6m。2区以外才能放插座。错了!!!图籍上是BVR-1*4 !!!且”热水器插座不能放在卫生间内“的说法肯定是错误的!!!我所接触到的几乎所有工程所有(数以千计),施工图中所有热水器插座所有都在卫生间内!!!
回复
9楼
路过,学习
回复
10楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-12-2 17:17 编辑
北方郎 1图集仅供参考,依据GB50054 有机械防护最小用2.5mm2 否则最小4mm2 插座要放在2区,楼主图中显然距离不够,如层高大于2.25m也可以。
--------
图籍是施工的依据,且设计图纸上会提到该图集!!!
故“图集仅供参考”的说法完全错误!!!
“显然距离不够”也行,但必须说清楚!!!
否则,会造成混乱!!!
更何况“如层高大于2.25m也可以”!!!
回复