卫生间等电位的问题!
zhh195888
zhh195888 Lv.2
2011年03月06日 19:13:05
只看楼主

问下前辈们,卫生间等电位箱到卫生间内的插座是用什么规格的线连接的?图示蓝色的等电位箱到插座的连线,LEB是等电位箱。

问下前辈们,卫生间等电位箱到卫生间内的插座是用什么规格的线连接的?图示蓝色的等电位箱到插座的连线,LEB是等电位箱。

等电位.jpg

免费打赏
sxx0712
2015年12月02日 10:05:36
2楼
:):(:):(:):(
回复
瘸子电工
2015年12月02日 10:10:36
3楼
图集是2.5平方铜导线穿PVC管
回复
北方郎
2015年12月02日 10:14:29
4楼
BVR2.5穿塑料管。
热水器插座不能放在卫生间内,拿到门外0.6m。2区以外才能放插座。
回复
liushifunihao
2015年12月02日 10:19:29
5楼
xuexile...
回复
大同00
2015年12月02日 12:48:38
6楼
北方郎 发表于 2015-12-2 10:14 BVR2.5穿塑料管。热水器插座不能放在卫生间内,拿到门外0.6m。2区以外才能放插座。放在门外不好用,可否放在2.25m以上?
回复
大同00
2015年12月02日 12:50:23
7楼
只需连一个插座。
回复
muyuyao
2015年12月02日 13:46:24
8楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-12-2 13:49 编辑 北方郎 发表于 2015-12-2 10:14 BVR2.5穿塑料管。热水器插座不能放在卫生间内,拿到门外0.6m。2区以外才能放插座。错了!!!图籍上是BVR-1*4 !!!且”热水器插座不能放在卫生间内“的说法肯定是错误的!!!我所接触到的几乎所有工程所有(数以千计),施工图中所有热水器插座所有都在卫生间内!!!
回复
yusuan00
2015年12月02日 14:31:20
9楼
路过,学习
回复
muyuyao
2015年12月02日 17:15:47
10楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-12-2 17:17 编辑

北方郎 1图集仅供参考,依据GB50054 有机械防护最小用2.5mm2 否则最小4mm2 插座要放在2区,楼主图中显然距离不够,如层高大于2.25m也可以。


-------- 图籍是施工的依据,且设计图纸上会提到该图集!!!

故“图集仅供参考”的说法完全错误!!!

“显然距离不够”也行,但必须说清楚!!!

否则,会造成混乱!!!

更何况“如层高大于2.25m也可以”!!!
回复