请问红外线感应器的启动与水压有关系吗?红外线感应器主要是用来小便器冲水
请问红外线感应器的启动与水压有关系吗?红外线感应器主要是用来小便器冲水
2楼
请问有没有哪位前辈能帮忙解答一下,谢谢
回复
3楼
无关。
回复
4楼
在水压不够的时候,红外线感应器能正常工作吗?出水能正常吗?
回复
5楼
请问有人知道吗?
回复
6楼
请问哪位前辈知道?
回复
7楼
我现在也遇到同样的问题,水压不够,流不出水来,感应器倒是可以工作,加了个增压泵也没有什么作用。因为 自动档要靠水流来控制开关,水压不够,这个东西就是流不出水来,增压泵也不会启动。5555 如何解决。。。。
回复
8楼
严格的说,红外感应器的启动与水压没有任何关系,感应器的启动只与外界信号有关(主要是声光温度信号),感应器只相当于一个阀门,启动与水压无关
回复
9楼
红外线感应器不冲水的原因有下列几种:1、电磁阀卡死未动作2、滤网阻塞等原因
回复
10楼
同意