剪力墙下大直径单桩
fcgtjhke
fcgtjhke Lv.2
2011年03月06日 13:28:36
只看楼主

L型墙未完全被桩包住,露出桩边一段,怎么处理?有人说露出100-200毫米不用理,露出300,400不行?理由?理论出处?

L型墙未完全被桩包住,露出桩边一段,怎么处理?
有人说露出100-200毫米不用理,露出300,400不行?理由?理论出处?
免费打赏
fcgtjhke
2011年03月07日 10:20:38
2楼
是不是太简单了没人回答?
回复
ap0407130
2011年08月24日 16:45:06
3楼
遇到同样的问题,表示关注学习!
回复
ap0407130
2011年08月24日 16:52:04
4楼
关注中...遇到同样问题,未能解决,困扰多日了。
回复
cdh1860
2011年08月25日 09:56:43
5楼
不明白
回复
znjzq
2011年08月25日 15:22:42
6楼
我也想知道哈.
回复
thank2
2011年08月28日 11:12:22
7楼
我做这么多剪力墙,几乎没有一栋是完全不露出的,只要计算复核通过,传力明确合理并有足够安全储备,没有什么是不可以的。
回复