求助
hk001
hk001 Lv.2
2011年03月06日 11:11:33
只看楼主

35KV主变容量2000KVA,U%=6.5,高压侧CT:100/5,低压侧CT:300/5,CT均为10P10级的。低压侧母线短路电流为1492A,配RCS-9671C型保护,请高手帮忙算个定值。

35KV主变容量2000KVA,U%=6.5,高压侧CT:100/5,低压侧CT:300/5,CT均为10P10级的。低压侧母线短路电流为1492A,配RCS-9671C型保护,请高手帮忙算个定值。
免费打赏
lingxuct
2011年03月06日 11:20:10
2楼
楼主可查《配电设计手册》中有关继电保护的计算,那里有公式可用,只是“低压侧母线短路电流为1492A”的条件不够,短路电流的值应该有二个(最大运行方式和最小运行方式)。
回复

相关推荐

APP内打开