【请教】关于涡轮式空调室外机减轻噪声的方案
1971dhj
1971dhj Lv.3
2011年03月06日 09:04:38
来自于中央空调
只看楼主

本人碰到一个医院工程,五层屋面放置中央空调和新风机组的室外机(大概二十多台吧),结果参建各方都没考虑到室外机的噪声问题,现在一运行周围居民来反映,现在除了将室外机移到更高的屋面这个办法外还有没有其他好的办法?比如装消声器、隔音装置等,希望各位大侠指点一二!

本人碰到一个医院工程,五层屋面放置中央空调和新风机组的室外机(大概二十多台吧),结果参建各方都没考虑到室外机的噪声问题,现在一运行周围居民来反映,现在除了将室外机移到更高的屋面这个办法外还有没有其他好的办法?比如装消声器、隔音装置等,希望各位大侠指点一二!
免费打赏
jianhua4350
2011年03月08日 13:14:00
12楼
距离确实有点近,我觉得还是移机吧。
回复
sleepsong
2011年03月08日 13:38:45
13楼
能不能小房子罩起来好了,内壁贴消声材料,进风口加消声百叶;建议最好再看看各台室外机的基础,这么多机子,没准产生共振了
回复
hyl_1984
2011年03月08日 16:03:03
14楼
VRV的室外机要保证通风量的,用小房子罩起来肯定会影响室外机的散热。
回复
alex2525
2011年03月09日 17:39:25
15楼
影响散热哦!
回复
yuanfeng648
2011年03月09日 21:16:25
16楼
用吸音棉把压机抱起来
回复
zhang445087078
2011年03月13日 10:32:16
17楼
回复
sundengke1983
2011年03月13日 12:34:04
18楼
回复
franky23
2011年03月13日 16:37:40
19楼
正常的需要主机基础作减震处理
回复
ruanguifu1
2011年03月16日 16:34:42
20楼
做成--好像上海南北高架的消声网差不多吧
回复
单身汪
2011年03月20日 13:06:55
21楼
能不能小房子罩起来好了,内壁贴消声材料,进风口加消声百叶;建议最好再看看各台室外机的基础,这么多机子,没准产生共振了
回复

相关推荐

APP内打开