PP-R与PVC在应用上有什么区别(求助)
galfordlizzy520
2006年03月29日 16:28:00
只看楼主

做建给有一点时间了经常用PP-R及PVC做管,可是对于它们的区别并没什么认识今天做施工的人拿了张 用PVC做给水立管的图 问我:能用这样的管材做JL吗?我无语.......想请教各位高手到底PP-R与PVC在应用上有什么区别..像拿PVC管做JL的例子是否合适 又有何缺点?

做建给有一点时间了
经常用PP-R及PVC做管,可是对于它们的区别并没什么认识
今天做施工的人拿了张 用PVC做给水立管的图 问我:能用这样的管材做JL吗?
我无语.......
想请教各位高手
到底PP-R与PVC在应用上有什么区别..
像拿PVC管做JL的例子是否合适 又有何缺点?
免费打赏
ouxuewei
2006年03月30日 13:38:18
2楼
PP-R管采用公称压力不低于1.0MPa等级的管材和管件。
PVC-U管,建筑物内的管件。管件公称压力应采用1.6MPa 等级
PVC-C管,多层建筑可采用S6.3系列,高层建筑可采用S5系列
室外管道压力不大于1.0MPa时可采用S6.3系列,当大于1.0MPa时应采用S5系列
回复
zhijianyuan
2006年04月05日 10:05:20
3楼
《给水排水设计手册》第三册P51-52
说的很具体 可以去看看