10kV开关柜底的电缆沟深度
zhaosin163
zhaosin163 Lv.6
2006年03月29日 15:15:55
只看楼主

10kV电缆进开关柜KYN28的,电缆为YJV22-10 3*400的,(8000-9000kVA)那么柜底的电缆沟深度应该为多少比较合适啊,主要是考虑进线电缆的弯曲半径,大家是怎么作的呢?进线电缆如此大,改用两根并列使用可以吗?这样可以减少弯曲半径

10kV电缆进开关柜KYN28的,电缆为YJV22-10 3*400的,(8000-9000kVA)那么柜底的电缆沟深度应该为多少比较合适啊,主要是考虑进线电缆的弯曲半径,大家是怎么作的呢?进线电缆如此大,改用两根并列使用可以吗?这样可以减少弯曲半径
免费打赏
lujun001
2006年03月30日 22:41:46
2楼
3*400?? 负荷是多大的功率呀!!!定做??
我也想知道!!
回复
jpndcyg
2006年03月31日 06:16:41
3楼
我是这样做的:
1、电缆沟深度1700mm,主要考虑人员进出方便;
2、电缆选用的是1*400的,施工方便,不需要特制。
回复
dsy123456
2006年03月31日 08:01:39
4楼
1200mm深。
回复
zhaosin163
2006年03月31日 09:11:30
5楼
YJV22-10 的电缆弯曲半径有什么要求啊,老版的电缆规范是15倍外径,新版的不是很清楚啊,大家做电缆沟的时候一般如何做啊,
回复
玄黄
2006年03月31日 09:18:11
6楼
根据产品样本深度1200
回复

相关推荐