请问在箱里面的那个消防泵启动按钮 是不是只是启动消防泵的功能呢?有报警功能吗? 在电梯前室的报警按钮是不是只有报警功能呢? 这两个按钮的区别是什么呢? 另外消防电话接口 一般是设置在什么地方呢?在那个按钮上呢?
请问在箱里面的那个消防泵启动按钮 是不是只是启动消防泵的功能呢?有报警功能吗?
在电梯前室的报警按钮是不是只有报警功能呢? 这两个按钮的区别是什么呢?
另外消防电话接口 一般是设置在什么地方呢?在那个按钮上呢?
2楼
在消火栓箱里面的那个按钮 是启动消防泵的。有的报警功能,(有的没有)
在电梯前室的报警按钮是只有报警功能, 这两个按钮的区别是,消火栓报警按钮有报警功能,有直接启动消火栓泵的功能,有反馈水泵启动运行信号的功能;
手动报警按钮只有报警功能,与电话接口通常是组合在一体
回复
3楼
顶楼上的,呵呵
回复
4楼
楼上的解释非常清楚,非常明了
回复
5楼
这个电气专业比我们做水的更加了解
回复
6楼
在消火栓箱里面的那个按钮 是启动消防泵的。有的报警功能
回复
7楼
解释非常清楚,非常明了
回复
8楼
回复
9楼
报警按钮和消火栓泵启动按钮一路能接多少个?谢谢
回复
10楼
报警按钮和消火栓泵启动按钮一路能接多少个?谢谢
回复
11楼
启泵按钮大多只是启动消防主泵,报警按钮只是启动报警系统不启动主泵,一般消防电话连接在报警按钮上