小弟目前有一四层酒店的采暖项目,一:2~4层房间为散热器供暖,供水温度为35度左右二:一层大厅为地暖供热,供水温度为60度左右现请教各位前辈有没有什么办法使用一套换热系统同时满足一、二供热要求,如无法满足,具体用俩套换热系统该如何去做?小弟新手上路,望各位前辈能够多多指教!
小弟目前有一四层酒店的采暖项目,
一:2~4层房间为散热器供暖,供水温度为35度左右
二:一层大厅为地暖供热,供水温度为60度左右
现请教各位前辈有没有什么办法使用一套换热系统同时满足一、二供热要求,如无法满足,具体用俩套换热系统该如何去做?
小弟新手上路,望各位前辈能够多多指教!
32楼
建议还是两套系统,用水温度不一样,随便设置混水,很容易使系统乱套,运行起来也很麻烦,,,
回复
33楼
题外话,设计要考虑实际使用...随便设置混水的?你们怎么想的?难道业主每天要去看看温度调节吗?
回复
34楼
看面积吧 如果面积都挺大的 就做两套系统呗 如果不是很大可以合用
回复
35楼
怎么是35度散热器采暖呢,感觉有问题,通常遇到温度不同压力相同的2个系统,建议加混水器,造价还低,要么就是加小型板换
回复
36楼
两个系统单独使用,先供散热器后供地暖恐怕阻力太大了,还有散热器出来的水是否有铁锈、沙子等会阻塞地暖,一旦出现阻塞就很难办了
回复
37楼
散热器供水温度可能是95度,在换热站内上一套板换能供应60度的热水
回复
38楼
其实解决你的问题很简单:加温控电磁阀+循环泵!
回复
39楼
散热器采暖温度低了,请楼主先确认一下散热器采暖的参数
回复
40楼
楼主散热器采暖的温度怎么还没有解决啊
回复
41楼
散热器采暖35℃,地板采暖60℃,楼主一定是笔误了;即便是写反了,感觉温度也不是很合适,散热器60℃进水还能做;地板采暖35℃的进水温度就有些低了,等待高人解答……
回复