【求教】有关换热站系统的问题
chenjianwei1989
2011年03月05日 11:37:29
来自于采暖供热
只看楼主

小弟目前有一四层酒店的采暖项目,一:2~4层房间为散热器供暖,供水温度为35度左右二:一层大厅为地暖供热,供水温度为60度左右现请教各位前辈有没有什么办法使用一套换热系统同时满足一、二供热要求,如无法满足,具体用俩套换热系统该如何去做?小弟新手上路,望各位前辈能够多多指教!

小弟目前有一四层酒店的采暖项目,
一:2~4层房间为散热器供暖,供水温度为35度左右
二:一层大厅为地暖供热,供水温度为60度左右
现请教各位前辈有没有什么办法使用一套换热系统同时满足一、二供热要求,如无法满足,具体用俩套换热系统该如何去做?
小弟新手上路,望各位前辈能够多多指教!
cys8553lmz
2011年03月09日 17:48:37
12楼
温度低的加个混水泵
回复
zhangliang198774
2011年03月09日 19:31:12
13楼
楼主散热器采暖系统35摄氏度的供水 是不是写错了? 用一套系统就可以的,分集水器前面加混水器 自带混水泵,地暖想要多少度 混水泵就按照多少的浑水比例混合 达到所需要的温度。这种做法很常见的。
回复
ybs056
2011年03月09日 22:48:50
14楼
地暖与采暖换热器混合用没问题。楼主可能写错了,35度换热器是不会起作用的。
回复
zhaowenliangde
2011年03月10日 09:13:08
15楼
35°c水无论是地暖和散热器都不好用,是否弄错了,
回复
長江
2011年03月10日 13:01:10
16楼
选水泵杨程高一点的,将普散和地暖串起来,60度热水先进普散系统,温降15度左右,在进地暖系统,这样不用在增加换热设备,也能保证室内温度。
回复
maxuefang
2011年03月10日 13:18:41
17楼
是不是写反了,散热器不会这么低的温度,地板辐射没问题。这种情况加混水阀较好。
回复
jiangjjjun
2011年03月10日 15:21:28
18楼

就是60度散热器供暖,供水温度都感觉底..............
回复
dgb120
2011年03月11日 07:51:22
19楼
楼主写错了吧,35的热水能供暖吗?一般情况下,散热器的供水设计温度至少要和地热差不多,我看你都用60的水就好了,一个系统。
回复
pcpc00001
2011年03月11日 10:17:55
20楼
换热站设两套板换系统,一套置换60度地暖水,一套置换95度散热器用水(是不是95啊?)
回复
gujiaoreli
2011年03月13日 09:42:40
21楼
学习学习
回复

相关推荐

APP内打开