越想越昏的实际水压对应流量问题?
xiaojidong26
xiaojidong26 Lv.11
2006年03月29日 13:15:00
只看楼主

假如一幢住宅设计秒流量为2L/S,所需压力为0.2MPA,进水管径为50。现在接入市政管 市政管压为0.3MPA。此时进户管的流量能算出来吗?还是要表量出来?

假如一幢住宅设计秒流量为2L/S,所需压力为0.2MPA,进水管径为50。现在接入市政管 市政管压为0.3MPA。此时进户管的流量能算出来吗?还是要表量出来?
li-linyong
2006年03月29日 13:48:38
2楼
这类问题,在实际中碰的还是比较多的。由于不设计的具体的规范内容,所以很多人不太关注。可以这样估算,由于采用2L/S的流量,对50的管子流速水头为0.05米,从而能保证的水压在(0.3-0.005)MPA,满足水压要求。当实际水压为0.2MPA时,可提供0.1MPA即1米的流速水头,从而流速为19.6米/S,流量为19.6*3.14/4*(0.05*0.05)*1000=38.5L/S
回复
sailorcwx
2006年03月29日 14:00:36
3楼
0.1MPa=10米水柱
回复
飞鱼
2006年03月29日 14:50:50
4楼
这个问题应该主要针对的是卫生器具给水额定流量。

规范给出的额定流量没有研究过,不知是不是在最小出流水头作用下的流量,那么流量超过流出水头的时候,其流量会有怎样的变化。

这个问题解决了,那么楼主的疑问就解开了
回复
snow_168
2006年03月30日 14:07:48
5楼
我想进户管的设计秒流量是不变。它是通过定额计算出来的,1当量=0.2L/S(给水),看看是怎么规定的?与市政管压有关系吗?压力不够,就得加压...
回复
bjf_is_me
2006年03月30日 14:11:07
6楼
q=K*H(1/2)=0.00285d(2)*H(1/2),代入得:q=39.05L/s
回复
censhiyi
2006年03月30日 14:56:16
7楼
毕业还不到一年,好多知识都忘得差不多了。。。。。。
比如流速水头怎么算都忘了
回复
张子辉
2006年03月30日 17:36:08
8楼
你的流量与用水器具的当量有关,不直接与压力有关。不存在你提的问题。
回复
waterytt
2006年03月30日 22:00:04
9楼
q=27.4L/s
回复
censhiyi
2006年03月31日 09:31:04
10楼
楼上的“下本杂志缺10分”是啥意思?是这里有什么杂志是用积分买的吗?
回复
swallow126518
2006年03月31日 09:53:45
11楼
下载资料要扣除相应的积分,积分不够就要想办法赚取积分喽。
回复

相关推荐