【求助】35kV系统10kV ABCD四回出线切换问题
cxzjywymh
cxzjywymh Lv.2
2011年03月04日 21:33:27
只看楼主

35kV变电站一座,单主变运行,10kV ABCD四回出线,10kV断路器采用重合器;现象1:10kV出线A,B,C运行时系统正常,当把D出线投入运行时主变有“咕咕”声,随后出线C跳闸;现象2:10kV出线A,B,D运行,C热备用时主变有“咕咕”声;现象3:10kV出线A,B,C运行,C出线断路器运行但线路不带电时系统正常;请高手不吝赐教!

35kV变电站一座,单主变运行,10kV ABCD四回出线,10kV断路器采用重合器;现象1:10kV出线A,B,C运行时系统正常,当把D出线投入运行时主变有“咕咕”声,随后出线C跳闸;现象2:10kV出线A,B,D运行,C热备用时主变有“咕咕”声;现象3:10kV出线A,B,C运行,C出线断路器运行但线路不带电时系统正常;请高手不吝赐教!
免费打赏
yuhonchen
2011年03月07日 18:30:15
12楼



好象很有道理
回复
yuhonchen
2011年03月07日 18:32:00
13楼



好象很有道理
回复
一天涯浪子一
2011年03月08日 09:16:31
14楼


去看看站内的仪表,问题不是你的耳朵听出来的。

不懂别去乱动,搞不好会死人的。
回复
jy02557391
2011年03月08日 10:21:09
15楼
赞同2楼说的。
回复
lihao365
2011年03月08日 22:24:20
16楼
学习 学习 学习
回复
cxzjywymh
2011年03月10日 11:29:01
17楼
学习!学习!!!
问题还没解决,决定对站内设备彻底试验检查,特别是重合器,前天对D出线重合器导电回路电阻做测量时发现三相不平衡率居然到了200%,其中A 相特大,到了105豪欧,C.B相分别为310微欧左右,但是本人认为这不是问题的根本原因,请高手指教!今天决定对重合器做解体检查!有何结果会再次请教!!