【求助】35kV系统10kV ABCD四回出线切换问题
cxzjywymh
cxzjywymh Lv.2
2011年03月04日 21:33:27
只看楼主

35kV变电站一座,单主变运行,10kV ABCD四回出线,10kV断路器采用重合器;现象1:10kV出线A,B,C运行时系统正常,当把D出线投入运行时主变有“咕咕”声,随后出线C跳闸;现象2:10kV出线A,B,D运行,C热备用时主变有“咕咕”声;现象3:10kV出线A,B,C运行,C出线断路器运行但线路不带电时系统正常;请高手不吝赐教!

35kV变电站一座,单主变运行,10kV ABCD四回出线,10kV断路器采用重合器;现象1:10kV出线A,B,C运行时系统正常,当把D出线投入运行时主变有“咕咕”声,随后出线C跳闸;现象2:10kV出线A,B,D运行,C热备用时主变有“咕咕”声;现象3:10kV出线A,B,C运行,C出线断路器运行但线路不带电时系统正常;请高手不吝赐教!
lingxuct
2011年03月05日 11:51:45
2楼
这是什么意思“C出线断路器运行但线路不带电时系统正常”?

“主变有“咕咕”声”听不懂,有负荷时主变总是有声音的。

跳闸总是有信号的,是什么故障?

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-3-5 11:53 编辑 ]
回复
hiafang
2011年03月05日 15:20:34
3楼
出线C跳闸时,综保装置显示什么保护动作?
看看是什么原因导致跳闸..
回复
muyuyao
2011年03月05日 16:28:46
4楼
个人分析:

35kV变电站一座,单主变运行,10kV ABCD四回出线,10kV断路器采用重合器;

现象1:10kV出线A,B,C运行时系统正常,当把D出线投入运行时主变有“咕咕”声,随后出线C跳闸;-----D出线可能有问题;应可以在综合保护装置等查出出线C跳闸原因。

现象2:10kV出线A,B,D运行,C热备用时主变有“咕咕”声;-------D出线可能有问题;

现象3:10kV出线A,B,C运行,C出线断路器运行但线路不带电时系统正常;-------“C出线断路器运行但线路不带电”是什么意思?
回复
tank-----no.1
2011年03月05日 19:14:53
5楼
LS被LZ忽悠啦,1和3现象有什么区别,感觉一样啊,LZ挺会忽悠的,还叫人分析。好比给人一个条件,要人分析出3个结果一样,可能吗?
回复
cxzjywymh
2011年03月06日 17:40:59
6楼
是重合器,看不到是什么保护动作的!
回复
cxzjywymh
2011年03月07日 08:35:37
7楼
C出线断路器运行但线路不带电”是什么意思?
解:断路器带电,但是出线隔离开关在分位,也就是断路器带电,线路不带电运行!!!
主变声音:间隙性“咕咕”声,又像是器身内部的放电声,就像是焊电焊时的电弧声,但是瓦斯继电器正常,系统不正常时测得三相电压时平衡的,可排除接地情况!!
回复
keveinren
2011年03月07日 13:16:01
8楼
C出线断路器运行但线路不带电”是什么意思?
解:断路器带电,但是出线隔离开关在分位,也就是断路器带电,线路不带电运行!!!
------这似乎对分析故障原因无任何帮助!即现象3无参考价值。现象1不是已经说过“10kV出线A,B,C运行时系统正常”吗?有载情况下都正常,再说无载情况下正常,似乎多余!

主变声音:间隙性“咕咕”声,又像是器身内部的放电声,就像是焊电焊时的电弧声,但是瓦斯继电器正常,系统不正常时测得三相电压时平衡的,可排除接地情况!!-------条件允许的话,停电后对变压器本体及油质进行检测或吊芯检查。
回复
bingkunluo
2011年03月07日 15:14:21
9楼
现象1:10kV出线A,B,C运行时系统正常,当把D出线投入运行时主变有“咕咕”声,随后出线C跳闸;
该现象应是C、D两个出线回路有不同的相别发生了单相接地。因为是小电流接地系统,当D/C只有一个回路运行时系统只发接地故障信号而不跳闸,同时投入时即发生两相接地短路故障。整定时间较小的C相跳闸后短路故障切除,单接地故障还在。
现象2:10kV出线A,B,D运行,C热备用时主变有“咕咕”声;
C相的接地故障可能发生了接地谐振。
现象3:10kV出线A,B,C运行,C出线断路器运行但线路不带电时系统正常;
C出线的线路侧隔离开关断开,断路器合上系统正常,更是证实了该回路发生了接地故障并电磁谐振。
回复
bingkunluo
2011年03月07日 15:39:23
10楼
解决办法:
1、及时查出C&D出线的接地故障点并消除;
2、C出线发生接地故障时产生了铁磁谐振现象,并会伴随有危险过电压现象,威胁着变压器的安全运行,应视实际情况让变压器的中性点经消弧线圈或电阻接地,消除发生单相接地故障时产生的危险过电压。
回复
夏季森林
2011年03月07日 16:56:22
11楼
赞同2楼说的。
回复

相关推荐

APP内打开