请问,火灾报警系统中的回路是怎么回事
meiyi731022
2011年03月04日 21:09:38
来自于防雷减灾
只看楼主

火灾报警系统图中,从室外进来的线上有这样的标识:消防电话线NH-RVS-4*1.5(共4个回路),多线控制线NH-KVV-7*1.5(共13个回路),报警线NH-RVS-2*1.5(共11个回路),请问一个回路就是指从消防控制中心敷设一条导线过来吗?比如13个回路,就该从消控中心敷设13根线过来?

火灾报警系统图中,从室外进来的线上有这样的标识:消防电话线NH-RVS-4*1.5(共4个回路),多线控制线NH-KVV-7*1.5(共13个回路),报警线NH-RVS-2*1.5(共11个回路),请问一个回路就是指从消防控制中心敷设一条导线过来吗?比如13个回路,就该从消控中心敷设13根线过来?
消防报警.jpg

消防报警.jpg

免费打赏
ddw2008
2011年03月09日 20:30:06
12楼
学习了。。。。。。。
回复
尘风
2011年03月10日 09:41:44
13楼
5楼说的正确,只不过,线可以改成一根多芯电缆,而且还需要备用几芯
回复
mxy609
2011年03月10日 10:28:37
14楼
同意楼上的。
回复
dq20110301
2011年03月10日 10:57:16
15楼
同意5、13楼,
回复
meiyi731022
2011年03月10日 23:23:13
16楼
谢谢楼上各位的解答
回复
compulsory
2011年12月27日 14:43:10
17楼
学习了。。。。。。。。。。。。
回复
海夜风
2011年12月29日 21:29:26
18楼
喔喔~原来如比
回复
fengyachaop77
2012年02月02日 17:06:16
19楼
引来13路信号线个人觉得太多了,为何不放区域报警器呢?13路那么多。而且直启控制先也那么多,应该不是小工程吧?建议放独立的消防控制室。
回复
gstgyb
2012年03月24日 19:12:35
20楼

一般设计院设计会用多芯电缆来做信号线,但实际情况是信号线不能用多芯电缆,抗干扰能力不行,干扰不是来自外部,而是不同回路的信号线之间的干扰尤其厉害,信号线不能用多芯电缆。
回复
lizhi838659021
2012年04月02日 12:01:11
21楼
20楼的兄弟伙弱电学的不错,确实大对数线干扰较强,对于较高要求的信号线最好应采用带屏蔽的双绞线。
回复