请问,火灾报警系统中的回路是怎么回事
meiyi731022
2011年03月04日 21:09:38
来自于防雷减灾
只看楼主

火灾报警系统图中,从室外进来的线上有这样的标识:消防电话线NH-RVS-4*1.5(共4个回路),多线控制线NH-KVV-7*1.5(共13个回路),报警线NH-RVS-2*1.5(共11个回路),请问一个回路就是指从消防控制中心敷设一条导线过来吗?比如13个回路,就该从消控中心敷设13根线过来?

火灾报警系统图中,从室外进来的线上有这样的标识:消防电话线NH-RVS-4*1.5(共4个回路),多线控制线NH-KVV-7*1.5(共13个回路),报警线NH-RVS-2*1.5(共11个回路),请问一个回路就是指从消防控制中心敷设一条导线过来吗?比如13个回路,就该从消控中心敷设13根线过来?
消防报警.jpg

消防报警.jpg

免费打赏
qq794964007
2012年04月11日 09:40:17
22楼
回复
印度
2012年04月18日 13:14:10
23楼
3楼不对。
5楼正确。
13楼正确。
回复
cg740909
2012年04月30日 22:38:55
24楼
图纸上写的很清楚
回复
mq19880124
2012年05月10日 21:03:53
25楼
5楼大神,学习了,谢谢