这是一个帮供电局做柜子的电工厂做的,二次接线还看得去,一次做得及其一般
这是一个帮供电局做柜子的电工厂做的,二次接线还看得去,一次做得及其一般
12楼
回复
13楼
用的是模拟表,柜子还是比较空旷的
回复
14楼
不错啊 布局很规矩啊 工艺上要加强点就更好了
回复
15楼
仪表接线走线槽更美观点;
回复
16楼
说真的亮柜无论是在柜体还是一次二次走都很一般
回复
17楼
好东西!学习了!真漂亮!
回复
18楼
一次接线确实一般,不过这个样子不错啦!
回复
19楼
做得不错,比较有规有局
回复
20楼
06图最上面和10图两个都是双电源开关吗?10图比较明显 ,新手问题
回复
21楼
一次线做的一般,怎么没打个把,是不是想节省点线,二次做的可以,柜体挺空的,横梁如果用花梁可以节省人工。
回复