对《民规》3.2.9的疑问
bylanhang
bylanhang Lv.4
2011年03月04日 11:49:34
只看楼主

《民规》3.2.9条 的注释:“对二级负荷的供电方式,其停电影响较大,因此宜由两回路供电。供电变压器也宜选两台(两台变压器可以不在同一变电所)。”大家对这是怎么理解的?两台变压器是指变成10kV压器还是指变0.4kV变压器?

《民规》3.2.9条 的注释:“对二级负荷的供电方式,其停电影响较大,因此宜由两回路供电。供电变压器也宜选两台(两台变压器可以不在同一变电所)。”大家对这是怎么理解的?两台变压器是指变成10kV压器还是指变0.4kV变压器?
boeing_s
2011年03月04日 12:00:26
2楼
我一直是理解成10/0.4的,没想过还有别的理解方法。。。。
回复
zhou2046
2011年03月04日 14:51:53
3楼
是3.2.10条吧。两路电源应指的是高压电源,即35/10。不过根据3.3.1.4第二小条,通常用自备柴油发电机作为第二电源。
回复
掌中兲坣
2011年03月05日 17:04:27
4楼
我觉得这里说的应该是35/10KV的变压器,说的是两路供电电源
回复
bylanhang
2011年03月07日 16:51:16
5楼
同感!!!我也是这样理解。
回复
bylanhang
2011年03月07日 16:53:45
6楼
希望路过的都能来回答。有不同理解的,说出理由更好
回复
赵有亮
2011年03月08日 09:56:34
7楼
对二级负荷供电这个问题 我们设计院基本上都是按双电源末端切换的!
回复
gelm
2011年03月10日 18:40:58
8楼
是备用,而不是分成两部分