新手求教
xiexiongsong
2011年03月04日 10:31:49
来自于通风排烟
只看楼主

请问高层建筑加压送风机可以装在首层风井的墙外吗?也就是在电梯厅

请问高层建筑加压送风机可以装在首层风井的墙外吗?也就是在电梯厅

未命名.jpg

免费打赏
chinalnkydlzc
2011年03月04日 10:36:56
2楼
不可以!看一下加压风机的要求!
回复
flier_01
2011年03月04日 11:32:33
3楼
不建议
倒不是防火规范里有明文禁止
主要还是美观,及施工安装的问题
你应该不是按风机实际尺寸画的
10#风机挺大的
从图上看,你的风机旁边就是疏散门
太难看了
另外,这么大的风机直接嵌入到墙里,不太合适
回复
xiexiongsong
2011年03月04日 11:42:00
4楼
我刚接触不到一个星期,对这些都不懂,查资料说一般在地下室或者是楼顶,但是楼顶没有风井,地下室采用另外一个加压系统
回复
xiexiongsong
2011年03月04日 11:49:59
5楼

那这种情况要怎么安装啊?我的比例是1:100的
回复
blackeye
2011年03月04日 14:49:38
6楼
您的图中只是一个风机的图块,但是风机前后还需要接风管,还有软接头,有时还需要阀门,都表示出来那可是很大的一块,在大门口肯定摆不下。而且你选的这个风机图块本身也偏小,10号风机尺寸很大的。画图之前先看看别人的加压送风是怎么画的,不要自己凭空想象。

如果一层的层高很高,比如5-6m高,那么这个风机挂在头顶上还有可能。原则上风井应该上屋面,建筑如果没画,你可以提要求叫他们画。
回复
xiexiongsong
2011年03月04日 15:31:22
7楼
层高有6.6M了,屋面没有风井,风井里面太小放不下
回复
chinalnkydlzc
2011年03月06日 10:22:22
8楼
你的风来自那里?
回复

相关推荐

APP内打开