现状:1、多根电缆布置在同一架空电缆桥架上; 2、出现过一根电缆中间头故障爆裂,导致相邻电缆着火事故。采用制作中间电缆头修复多根电缆的方式处置;需要解决的问题: 1、如何防止中间电缆头出现故障; 2、采取什么方式能预测到中间电缆头(或电缆)可能会出现故障。目前采取的办法: 1、定期察看电缆头颜色变化; 2、用红外线测温仪,测量电缆头的温度变化。希望各位大拿支招,如何预测预防中间电缆头再次出现故障,不胜感激!

现状:1、多根电缆布置在同一架空电缆桥架上;
2、出现过一根电缆中间头故障爆裂,导致相邻电缆着火事故。采用制作中间电缆头修复多根电缆的方式处置;
需要解决的问题:
1、如何防止中间电缆头出现故障;
2、采取什么方式能预测到中间电缆头(或电缆)可能会出现故障。
目前采取的办法:
1、定期察看电缆头颜色变化;
2、用红外线测温仪,测量电缆头的温度变化。
希望各位大拿支招,如何预测预防中间电缆头再次出现故障,不胜感激!
免费打赏
飘零
2011年03月04日 10:17:13
2楼
埋测温元件送控制室在线监测+定期检查。

ho~ho~,这是偶滴愚见。
回复
tank-----no.1
2011年03月04日 18:56:26
3楼
中间头没有按照保护管吗?中间头的位置很重要啊,不要随意位置制作。
回复