檩条荷载的考虑
joanajia
joanajia Lv.2
2006年03月29日 07:27:59
只看楼主

在门刚设计的时候大家是先算檩条墙梁等附属构件还是先算主刚架.如果是先算主刚架檩条和墙梁的荷载如何考虑呢

在门刚设计的时候大家是先算檩条墙梁等附属构件还是先算主刚架.
如果是先算主刚架檩条和墙梁的荷载如何考虑呢
fxgg2004
2006年03月29日 08:07:15
2楼
先算主刚架呀,确定柱距、高度及计算长度后才能有算檩条的条件(檩条跨度、间距及风高压变换系数)
回复
牛逼闪闪放光芒
2006年03月29日 12:11:47
3楼

对,算的时候先估计一下檩条等的荷载,差不多少的!
回复
ncdlgz
2006年03月29日 16:50:34
4楼
请问楼上,一般单层屋面含保温棉,在计算主刚架时,除了结构自重由程序自己计算外,其他恒荷载取值多少?
回复
牛逼闪闪放光芒
2006年03月29日 19:20:20
5楼
我一般是取0.15的彩钢板重加0.05的檩条=0.2
回复
yuandkang
2006年03月30日 08:20:01
6楼
我的荷载一般取的是0.25,考虑了一部分防火油漆的荷载+拉条的荷载进去
回复
lhdx9910
2006年03月30日 16:39:25
7楼
先算主钢架,檩条荷载采取预估(根据确定的柱距,檩距确定,一般取0.05)
回复
joanajia
2006年04月01日 07:47:33
8楼
哦,各位的意思就是说。连同檩条和压型钢板取0.2左右对巴。就是屋面均布恒荷载
回复
牛逼闪闪放光芒
2006年04月01日 11:57:29
9楼

对头!
回复
xuhuaqian
2006年04月03日 08:27:14
10楼
这么小吗?这是上人屋面吗?
回复
ncdlgz
2006年04月03日 14:07:26
11楼

这不是上人屋面,一般彩板屋面都不是上人屋面,对于主钢架活荷载可以取0.3,对于檩条需要取0.5
如果要作成上人屋面一般需要作成大型屋面板(砼板)
回复

相关推荐