有一批单相设备,共24千瓦,要三相供电,求教选用多大的空气开关?
有一批单相设备,共24千瓦,要三相供电,求教选用多大的空气开关?
2楼
楼主的意思是这批单相设备平均分到这三相供电的三个回路吧,这样的话选用60A的空气开关,应该就可以了。
回复
3楼
Pjs=19.2KW
Qjs=11.90KVAR
功率因数=0.85
Sjs=22.59KVAR
Ijs=34.32A
下图供你参考
回复
4楼
总断路器选50A,分断路器选40A,图有点错误!谅解!
回复
5楼
个人认为要用63A 的空开
另外不知道你分你个回路
所以无法 知道你分支的空开大小
回复
6楼
总的空开要用63A的,负荷要根据实际单相配置开关。
回复
7楼
强烈抗议没有实际用电负荷就给出配电结论。
还是请楼主给出详细的用电负荷清单再做定论。
回复
8楼
如果单相设备共24千瓦,均匀分配在三相上,同意上士王若男的说法,只是将总开关改用63A更好.反之,7楼说的也有道理.
回复
9楼
多谢各位帮忙,我已计算出了。
回复