急,急,急!!!关于集水坑
yyqdudu
yyqdudu Lv.3
2002年11月18日 20:14:42
只看楼主

请问水泵房和消防电梯下的集水坑容积分别应该怎样计算!工程很急,请各位老师赐教!!谢谢

请问水泵房和消防电梯下的集水坑容积分别应该怎样计算!
工程很急,请各位老师赐教!!
谢谢
免费打赏
1213
2002年11月18日 21:09:23
2楼
消防电梯井下不小于2.0m3,水泵房可按5min排水泵的流量计,但不小于水池溢水量或水泵试水阀的流量。
回复
yyqdudu
2002年11月19日 07:44:32
3楼
消防电梯下不小于2立方米是不是小了一点啊
泵房的集水坑有效容积不小于最大一台排污泵5分钟的流量,这个我不知道是什么意思?
是不是该这样理解啊,比如我确定最大一台排污泵流量是48立方米/小时,那么集水坑有效容积就是4立方了吗?
还有就是怎么样确定报警水位,停泵水位和启泵水位?
谢谢了
回复
xxhxxh
2002年11月19日 08:05:51
4楼
差不多了
回复
zoulu
2002年11月19日 08:15:38
5楼
yyqdudu,停泵水位距底250左右,要淹没水泵吸水口,它加上那个4方就是起泵水位.
回复
zoulu
2002年11月19日 08:15:47
6楼
上面还要有250左右的超高。超高应该从进水口向下算。超高的水位就是报警水位,报警后2台泵应同时启动。
回复
okle
2002年11月19日 17:00:05
7楼
消防电梯集水坑容积是考虑2支消防水枪的出水量,2^m3相当于3.3min的流量
回复
linyinong
2002年11月19日 19:32:41
8楼
1、消防电梯规范上有,不在赘述。
2、水泵房的排水泵流量不应小于试水管的出水流量,即消火栓一支水枪的流量(5L/S),还应较核水池泄水流量(如有水池)。
回复
yyqdudu
2002年11月19日 21:18:49
9楼
看了以上各位老师的帖子,有了很大的启发,是不是设计集水坑的时候都是先确定了水泵的流量再定集水坑的容积?
回复
zoulu
2002年11月19日 21:54:50
10楼
流量--〉水泵--〉容积
回复
yyqdudu
2002年11月20日 21:27:10
11楼
可是流量怎么计算啊,请老师指点一下
比如水泵房的,还有地下车库的?
谢谢了
回复

相关推荐