堵塞现象
co284450897
2011年03月03日 17:01:21
来自于制冷技术
只看楼主

怎么清晰的判别冷库系统各个部位的堵塞现象``如过滤器``膨胀阀``还有回气滤网

怎么清晰的判别冷库系统各个部位的堵塞现象``如过滤器``膨胀阀``还有回气滤网
免费打赏
adingkgb
2011年03月03日 22:01:52
2楼
从现象上来看的话,像过滤器回气滤网这些应该保持畅通的部位是不应该出现节流迹象的。一旦有堵塞,那么前后就会有温差出现(节流),设置堵塞点后开始结霜。
一般来说,常见的冷库(不是复叠机或低温的)膨胀阀的标准结霜形式是呈45度斜结霜(前面无霜后面有霜),如果膨胀阀堵塞的话,阀体会全结霜。
当然,系统有堵塞的话,吸气压力回降低。
如果是压缩机回气滤网堵塞的话,堵塞点后压力低,堵塞点之前的压力会比正常时高。
回复
co284450897
2011年03月05日 23:31:31
3楼
谢谢版主
回复
co284450897
2011年03月05日 23:35:19
4楼
当冷库降-18度时``低压显负压是什么原因
回复
liaotopcool
2011年03月06日 09:02:25
5楼
暏的现象是压缩机电流小,回气为负圧
回复
yuliangyaoxiaobo
2011年03月09日 19:39:01
6楼
检查一下霜的厚度,霜厚影响穿热,还有过滤器。压力低是有传热不好造成的
回复
adingkgb
2011年03月09日 21:41:20
7楼

要结合系统所用的工质种类来分析
根据蒸发压力,查该制冷剂热力特性表,得出蒸发温度。用蒸发温度和库温作比较,看温差多大。在结合库内蒸发器换热形式(排管属于自然对流,冷风机属于机械强迫对流)所对应的不同传热温差,再做综合分析。
有时候,霜层过厚导致传热温差增加,蒸发压力会有下降的趋势。
回复
sftech
2011年03月16日 21:21:34
8楼
那里结霜,看那里
回复

相关推荐

APP内打开