请教对摇表(兆欧表)用的测量线有何要求?
mao_qi_qi
mao_qi_qi Lv.2
2006年03月28日 18:19:04
来自于电站工程
只看楼主

请教对摇表(兆欧表)用的测量线有何要求?是否对测量线的截面积有要求?还是对耐压等级有要求?

请教对摇表(兆欧表)用的测量线有何要求?是否对测量线的截面积有要求?还是对耐压等级有要求?
免费打赏
sfmyxcpy
2006年03月29日 00:57:31
2楼
我个人认为对耐压等级有要求, 摇表输出的电压几百伏,甚至几千伏,人触及足以发生电击。
回复
nlb
2006年03月30日 10:55:24
3楼
合格的低压软线都可以,对截面没有要求
回复
mao_qi_qi
2006年03月30日 11:27:47
4楼
那请问一名老练的电气从业人员对电缆(线)的表述时应说耐压等级还是截面积?
回复
fzqy6
2006年03月30日 19:30:53
5楼
兆欧表的引线对地绝缘应该良好,线路端和接地端应该用不同颜色的引线,便于识别。
回复
sunyi200271
2006年03月31日 07:38:08
6楼


耐压等级和截面积都需要.
回复
leiyongl
2006年04月01日 17:54:44
7楼
材料决定耐压吧
回复
nlb
2006年04月01日 18:10:03
8楼
2500v及以下的兆欧表使用合格的低压软线就可以,直接用手拿着线也行,因为耐压500v的导线其击穿电压要远高于500v。
5000v的兆欧表本身带有专用导线,另外这种表在测量时不是直接手持导线的。
回复
liu671224
2007年02月25日 21:36:54
9楼
严禁使用绞合线和双股绝缘线.应使用分开的单线