市政道路给水管D300mm,随桥跨10m宽河,应该如何走管?悬吊桥下还是桥侧支架还是......?请各位高手指教。
市政道路给水管D300mm,随桥跨10m宽河,应该如何走管?悬吊桥下还是桥侧支架还是......?请各位高手指教。
2楼
用D300钢管,如果桥梁底板有预埋铁给你反吊最好,不然就自行过河,河岸两边各砌筑一个支墩。(支墩基础挖到老土)
回复
3楼
我们这里死活不给随桥了,呵呵,只好过江管
回复
4楼
我们这里死活坚持随桥架设,于是乎,大部分管子没从河里走:)
回复
5楼
我们专门为走管子架设了桥,这座桥叫做管线桥:)
回复
6楼
10米的跨度不算太大,可以随桥拱行安装。桥高?
回复
7楼
看看来各个地方的政策不一样呀,呵呵,过河好烦好烦,总是脱我的时间,哈哈
回复
8楼
如果是钢管,在不保温的情况下,可以直接在河两边各设一个管道支架,10米的间距完全可以。如果要保温,可以按照刚度和挠度具体计算一下确定。
回复
9楼
我这也遇到同样的问题,而且还更难办。
DN300管线从桥下过,不能悬挂,两个H型桥柱墩间距16米多,只能依靠柱间连系梁作为两个支点架设,但怕桡度太大,很是头疼!
回复
10楼
自己坐支敦,或者做个拱过去