大容量设备启动时,引起供电母线压降按以下哪种条件考虑最好:条件:2台主变供电,每台可以满足所有负荷供电;现有1套大容量电动机需要启动;按以下几种模式启动: 一、两路电源均正常,可以直接启动(专用变压器供电形式); 二、一路电源供电,系统处于最大负荷情况:需要降压启动; 以上两种模式,哪个合理、 经济、更符合规范要求
大容量设备启动时,引起供电母线压降按以下哪种条件考虑最好:
条件:2台主变供电,每台可以满足所有负荷供电;现有1套大容量电动机需要启动;按以下几种模式启动:
一、两路电源均正常,可以直接启动(专用变压器供电形式);
二、一路电源供电,系统处于最大负荷情况:需要降压启动;
以上两种模式,哪个合理、 经济、更符合规范要求
2楼
第二种,我个人认为
回复
3楼
我有同感,但工程投资可能偏高,
回复
4楼
我认为一般情况用二种方案
回复
5楼
综合考虑一般是降压启动.当然直接启动要看与变压器容量的比例和电机的功率.
回复
6楼
为何提出这种初级问题?现在有变频有液体电阻有磁控软启动等,都是针对该问题的.
回复
7楼
最主要是投资问题,若不考虑投资,启动方法很多,要在满足规范的条件下,用最少的投资为用户解决问题,这才是设计工作的真正的意义;
在石油化工企业生产装置电力设计技术规范:SH 3038-2000 规范明确提出了必须按照满足,一路电源必须满足大容量电动机起动要求